появляется 16#0317 при попытке добавить новый 1756-IF16

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Bek
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 17, 2013
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 16 Фев, 2014 12:51:28    Заголовок сообщения: появляется 16#0317 при попытке добавить новый 1756-IF16 Ответить с цитатой

Доброго времени суток уважаемые знатоки! Столкнулся с ошибкой 16#0317 которая появилась при попытке добавить новый 1756-IF16. Делал так на горячую вставил модуль>> offline>>New module выставил revision 1,5 как на наклеечке >> Download >>ошибка, также в RSLinx Classic этот модуль в статусе показывает Unkeyed. (Конфигурация такая два 1756-L55 ControlLogix5555 Revision 11.25; 1756-ENBT/A; два 1757-SRM Redandancy; 1756-CNBR/D на каждый Rack; также есть 1756-MVIProSoft). Разрабатывали другие рабочая система перешла в наследство и сразу в бой вот как-то так. Справочка и гугл советуют использовать RSNetWorx. На серваке стоит RSLogix5000, RSLinx, а вот RSNetWorx нет, вопрос без него можно как-то настроить этот AI модуль или никак ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вс 16 Фев, 2014 14:59:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Правильно Вам справка советует - надо новую конфигурацию сети ControlNet создавать и загружать с помощью RSNetWorx, а перед этим в свойствах модуля нужные Вам параметры коммуникации выставить.
RSNetWorx обычно идёт в комплекте с RSLogix5000, хотя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bek
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 17, 2013
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 17 Фев, 2014 3:20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за скорый ответ Ryzhij62 ! со параметрами модуля как то понятно можно выставить единтичные как на соседних, а вот с параметрами сети темно пока еще, есть какие нибудь подводные камни, а может посоветуете хороший totorial ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Пн 17 Фев, 2014 3:49:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Самому недавно пришлось первый раз поработать с RSNetWorks, нет там ничего трудного. Запустите утилиту, просканируете сеть, включите "Enable Edit" (вроде так называется галочка) и загрузите обновленный KeyKeeper в 2 модуля CNBR в корзинах с 2-мя контроллерами, вроде все.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bek
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 17, 2013
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 17 Фев, 2014 6:35:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Большое спасибо mp3corp ! придал уверенности ))) а это самое главное. Дополнительно почитаю насчет загрузки KeyKeeper 2 модуля CNBR в корзинах с 2-мя контроллерами.
Всем удачи !
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bek
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 17, 2013
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 17 Фев, 2014 8:58:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

кстати хотел спросить нормально ли это что у 1756-IF16 одна из многочисленных ножек на обратной стороне модуля ниже чем остальные особенность или брак. когда что-то не идет (16#0317) начинаешь на все грешить. Завтра сниму вопрос с неправильной конф. с помощью RSNetWorx, может с этой ножкой все будет работать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Пн 17 Фев, 2014 12:59:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Про ножку, так и не вспомню, но если после перенастройки ControlNet проблема не уйдет то вероятно проблема с мудулем... Вытащите на время один из модулей аналогового ввода и посмотрите) все можно делать на горячую)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пн 17 Фев, 2014 18:01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Bek писал(а):
кстати хотел спросить нормально ли это что у 1756-IF16 одна из многочисленных ножек на обратной стороне модуля ниже чем остальные особенность или брак. когда что-то не идет (16#0317) начинаешь на все грешить. Завтра сниму вопрос с неправильной конф. с помощью RSNetWorx, может с этой ножкой все будет работать.
Если речь о четвёртой от центра ножке в третьем ряду от платы, то так и должно быть - у всех модулей так. И первый от платы ряд выше, кстати.
Эти особенности разъёма вместе с другими схемотехническими и программными решениями позволяет вставлять/извлекать модули без снятия питания с корзины.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.096 секунды
/n