Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Батарейки на Allen Bradley ControlLogix 1756-L61
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Батарейки на Allen Bradley ControlLogix 1756-L61

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
booger
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 04, 2011
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 07 Апр, 2014 9:40:54    Заголовок сообщения: Батарейки на Allen Bradley ControlLogix 1756-L61 Ответить с цитатой

Добрый день!
На работающем объекте пришло время менять батарейки. Можно ли поменять их на включенном контроллере?
Или как поменять батарейки, чтобы не потерялись никакие данные с контроллера?
Может есть инструкция от Rockwell по этому поводу?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 07 Апр, 2014 10:01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Документ здесь.

В принципе, можете поменять на включенном контроллере.

В любом случае, как и при любом вмешательстве, очень рекомендовал бы перед этим подклчиться к контроллеру и сделать полный upload / backup проекта.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
booger
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 04, 2011
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 07 Апр, 2014 10:54:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexGr
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 09, 2014
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 09 Июн, 2014 11:58:32    Заголовок сообщения: Re: Батарейки на Allen Bradley ControlLogix 1756-L61 Ответить с цитатой

booger писал(а):
Добрый день!
На работающем объекте пришло время менять батарейки. Можно ли поменять их на включенном контроллере?
Или как поменять батарейки, чтобы не потерялись никакие данные с контроллера?
Может есть инструкция от Rockwell по этому поводу?


Меняю постоянно, никаких проблем. Только осторожнее с плагом батарейки, нежный и неудобный.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 10 Июн, 2014 2:18:23    Заголовок сообщения: Re: Батарейки на Allen Bradley ControlLogix 1756-L61 Ответить с цитатой

booger писал(а):
Добрый день!
На работающем объекте пришло время менять батарейки. Можно ли поменять их на включенном контроллере?
Вообще-то именно на включенном контроллере их и НУЖНО менять.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Вт 10 Июн, 2014 8:58:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ВЫ их по времени меняете или потому что сигнализация на процессоре появилась?
Вроде бы на контроллере под напряжением они должны работать очень долго (более 10 лет). 61 процессор вроде не старый.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 10 Июн, 2014 9:32:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вообще-то, по-хорошему, никакие работы на включенном электрооборудовании из соображений безопасности недопустимы. Правильный ход - это сделать backup, выключить контроллер, поменять батарейку, включить контроллер, загрузить проект назад и задокументировать действия.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 11 Июн, 2014 16:35:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Dvoeglazov писал(а):
61 процессор вроде не старый.
У этого процессора батарея расходуется при выключении питания, пока идёт запись во флэш.
Не длительность периода выключенного состояния, а частота отключений влияет на разряд батареи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 11 Июн, 2014 16:43:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Вообще-то, по-хорошему, никакие работы на включенном электрооборудовании из соображений безопасности недопустимы. .
Wink
Со времён PLC-2 методика замены батарей фирмой Allen-Bradley не менялась.
То, что бэкап делать полезно - да кто ж с этим спорит?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пн 16 Июн, 2014 12:39:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):
У этого процессора батарея расходуется при выключении питания, пока идёт запись во флэш.

Т.е. через 3 минуты после выключения питания батарейку можно отсоединить. Потом подать питание. И программа в процессоре сохранится с последними значениями переменных?! Shocked
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пн 16 Июн, 2014 17:19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для процессоров ControlLogix5561...5564 серии B всё так и обстоит. При первой подаче питания после извлечения батарейки Вы просто будете иметь минорную ошибку о низком уровне батареи. Но вот после отключения питания без батарейки Surprised Вас может ждать сюрприз Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Вт 01 Июл, 2014 9:23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

и мои 5 копеек Smile .... раз уж про PLC ... в PLC-5 есть различия для мигающего и постоянно горящего LED BAT ...
Ryzhij62 писал(а):
Со времён PLC-2 методика замены батарей фирмой Allen-Bradley не менялась.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.141 секунды
/n