Locky
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009
Сообщения: 49
Рейтинг: +5/-1
Откуда: Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2015 5:56:40    Заголовок сообщения: Плавный пуск совместно с частотным приводом Ответить с цитатой

Добрый день уважаемые коллеги.

На первый взгляд название темы попахивает бредом, но тем не менее. Имеется производственная линия приводимая в движение одним большим PowerFlex, к которому подключено 36 двигателей.
Сейчас возникла необходимость часть этой линии периодически останавливать и запускать. Делать это контакторами можно (пару проводов прокинуть), но это будет нагрузка и на двигатеь-редуктор-... и на привод.
Есть желание делать стоп-старт плавно и встает вопрос: ставить еще один привод на ту группу двигателей, или после PowerFlex можно поставить устройства плавного пуска? Как они отнесутся к частоте питания 85 Гц?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2015 6:11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кошерным будет установка ещё одного частотника с плавным выходом на частоту основного.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2015 8:25:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Согласен с мнением предыдущего оратора Smile

Для устройств плавного пуска рабочая частота находится в диапазоне 47...63Гц, т.е., к частоте 85 Гц они отнесутся плохо. Кроме того, устройства плавного пуска, в силу принципа их действия, плохо работают или вообще не работают на двигатели, у которых при пуске должен быть преодолен определенный стартовый момент инерции (конвейерные линии, например, и т.п.). Если интересно, могу рассказать, почему.

Поэтому, я бы разделил всю группу двигателей, приводимую частотным преобразователем, на несколько, и запитал бы каждую от своего отдельного частотного преобразователя.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 27 Фев, 2015 16:40:08), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Locky
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009
Сообщения: 49
Рейтинг: +5/-1
Откуда: Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2015 9:47:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Если интересно, могу рассказать, почему.
Конечно интересно.

Цитата:
Поэтому, я бы разделил всю группу двигателей, приводимую частотным преобразователем, на несколько, и запитал бы каждую от своего отдельного частотного преобразователя.
Значит так и буду делать: на эту группу ставить свой частотник и сонхронизировать с остальной линией.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2015 11:21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Locky писал(а):
oldDad писал(а):
Если интересно, могу рассказать, почему.
Конечно интересно.


Все устройства плавного пуска основаны на простом принципе обрезания части полупериода от синусоиды. Это предпринимается на некоторое время, пока в двигателе не угомонятся пусковые токи. Это приводит к тому, что на это время количество энергии, поступающее в двигатель во время пускового периода, сокращается, и двигатель пускается мягче - ему просто не хватает энергии для формирования ударных пусковых токов, на рывки и удары. В этом и заключается положительный эффект плавного пуска.

Обратной стороной является то, что из-за того, что двигатель во время пускового периода недополучает энергию, он при определенных обстоятельствах (например, на транспортерной ленте налип материал, в трубопроводе осталась какое-то неопределенное количество пульпы и т.п.) не может развить необходимый пусковой момент. Это обстоятельство может привести к нестабильности процедуры пуска, а в худшем случае - и к полной его невозможности. А если настроить устройство плавного пуска на заведомо бОльший пусковой момент, то в случаях, когда реальная нагрузка окажется меньше расчетной, плавный пуск даст, соответственно, намного меньший эффект.

Поэтому прменение устройств плавного пуска в аппликациях с переменной нагрузкой, аккуратно выражаясь, далеко не всегда эффективно.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 27 Фев, 2015 16:41:58), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Locky
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009
Сообщения: 49
Рейтинг: +5/-1
Откуда: Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2015 11:57:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Просто, логично и понятно.

Спасибо всем за ответы!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Привод и сервопривод Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования