Добавлено: Вт 28 Dec, 2010 11:01:30 Заголовок сообщения: Связь ПК с контроллерами Allen-bradley по протоколу DH+ |
|
|
Здрайствуйте. У нас используется сеть PLC 5/20 и SLC 5/04, протокол DH+. Для конфигурирования использовался дрений Noteboock (карта 1784-PCMK/B, софт APS, сеть DH+), который благополучно отказал Сейчас используем то же железо, но другой софт: RSLinx Classic + RSLogic 5/500. Беда в том, что RSLinx упорно не желает видеть контроллеры! RSLinx ставили разных версий; при диагностике драйвера в окне RSLinx пакеты передаются..... С подобном софтом сталкиваемся впервые. Помогите, буду признателен любому совету. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
piv Частый гость


Зарегистрирован: Dec 28, 2010 Сообщения: 12 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 28 Dec, 2010 18:51:31 Заголовок сообщения: |
|
|
Удивительно, но проблема решилась отключением функции ACPI в WinXP. В сязи с этим вопрос: как можно вытянуть программу из контроллера в режиме RUN? За ранее спасибо. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Ср 29 Dec, 2010 7:26:14 Заголовок сообщения: |
|
|
piv писал(а): | ... как можно вытянуть программу из контроллера в режиме RUN? За ранее спасибо. |
...
1. Скачайте документацию на семейства PLC 5 и SLC500 с сайта, она переведена на русский язык.
2. Возможно Вам поможет стандартная процедура UPLoad пакетов программирования RSLogix 5 и 500, если не установлены пароли. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Ср 29 Dec, 2010 11:48:01 Заголовок сообщения: |
|
|
Liter писал(а): | piv писал(а): | ... как можно вытянуть программу из контроллера в режиме RUN? За ранее спасибо. |
...
1. Скачайте документацию на семейства PLC 5 и SLC500 с сайта, она переведена на русский язык.
2. Возможно Вам поможет стандартная процедура UPLoad пакетов программирования RSLogix 5 и 500, если не установлены пароли. |
Переключи RSLogix в Online к нужному контроллеру.
Первое, что тебе предложат будет UPLoad. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
piv Частый гость


Зарегистрирован: Dec 28, 2010 Сообщения: 12 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 04 Янв, 2011 14:55:14 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за помощь. Контроллеры пока недоступны..... Буду подготавливаться, изучая документацию. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
|