Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Панель для индикации параметров работы привода AB1395
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Панель для индикации параметров работы привода AB1395

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Привод и сервопривод
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
borische
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 28, 2008
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Сыктывкар

СообщениеДобавлено: Пт 18 Май, 2012 7:15:21    Заголовок сообщения: Панель для индикации параметров работы привода AB1395 Ответить с цитатой

Добрый день.
Есть преобразователи постоянного тока A-B, 1395-C82-EN-CL1-D6A-N2B-FS4.
Вопрос такой, есть ли для данных приводов какие-нибудь панельки для индикации рабочих параметров и ошибок. Программируемый терминал не подходит. Оперативный персонал боится им пользоваться. Им хотелось бы иметь что-то попроще. Обычная панелька, на которой отображаются, к примеру, скорость, нагрузка, состояние привода, активные аварии. Сейчас при аварии просто сбрасывают питанием, и не ясно, по какой причине произошел аварийный останов. Дя , я понимаю, привода старые, но может какие-нибудь HMI для них были.
Может кто-то сталкивался. Может есть у AB недорогие решения на базе микро PLC и недорогих панелек с DH+ или REMOTE I/O, в приводе такие интерфейсы есть. Заранее благодарен за любые ответы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 18 Май, 2012 8:24:27    Заголовок сообщения: Re: Панель для индикации параметров работы привода AB1395 Ответить с цитатой

borische писал(а):
я понимаю, привода старые, но может какие-нибудь HMI для них были

Для этих приводов в те далёкие времена поставлялись пульты оператора 1300-DHT, 1300-EHT, которые сегодня можно приобрести, пожалуй, только на eBay.

Цитата:
Может есть у AB недорогие решения на базе микро PLC и недорогих панелек с DH+ или REMOTE I/O, в приводе такие интерфейсы есть.

Связан ли этот привод с каким-нибудь контроллером? Может быть, получится добавить в программу такого контроллера код, который постоянно вычитывает из привода диагностику и записывает в свой внутренний файл? Тогда можно было бы впоследствии прочесть эту диагностику из контроллера.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
borische
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 28, 2008
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Сыктывкар

СообщениеДобавлено: Пт 18 Май, 2012 8:53:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день, oldDad.
Привода установлены локально, PLC нет, управление аналого-дискретное. Какой микроPLC + панелька HMI можно поставить?
CompactLogix нам подойдет для связи с приводами? Какую недорогую панель мы сможем использовать?
Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 18 Май, 2012 9:28:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для DH+ и Remote IO сейчас доступны, пожалуй, только коммуникационный модуль 1756-DHRIO для ControlLogix и адаптер 1784-U2DHP для компьютера (для порта USB). К сожалению, оба эти интерфейса давно устарели.

Возможно. можно было бы подумать о маленьком ControlLogix c младшим процессором и 1756-DHRIO и соединить привода по Remote IO.

Или, например, соединить привода сетью DH+, подключить их через адаптер 1784-U2DHP к какому-нибудь маленькому компьютеру и собирать в него всю диагностику через RSLinx - RSView?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
borische
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 28, 2008
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Сыктывкар

СообщениеДобавлено: Пт 18 Май, 2012 11:33:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ.
Наверное придется еще раз провести обучение оперативным персоналом по использованию программируемого терминала для диагностики ошибок привода.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Привод и сервопривод Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n