usaidn
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 28, 2016
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 28 Май, 2016 16:47:35    Заголовок сообщения: Allen-Bradley 1734-OA4 Ответить с цитатой

Доброго времени суток! Используются вышеозначенные модули дискретных выходов для управления пускателем через реле, который в свою очередь управляет силовым оборудованием (компрессором). Заметили странную особенность-на всех модулях на клеммах 0, 1, 2, 3 даже когда модуль не замкнут (не находится под управлением-индикаторы выходов не горят)-имеется напряжение около 80 вольт переменки, что вызывает срабатывание реле. Замена модулей\посадочных мест эффекта не дает. Курение доки от производителя-тоже. Есть подозрение, что это контроль цепи, но в доке это прямо не сказано. Возможно, кто-то сталкивался с аналогичными проблемами?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Сб 28 Май, 2016 19:46:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Читайте мануал, необходимо установить RC-цепочки для нормальной работы триаков.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsv1953
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 21, 2009
Сообщения: 39
Рейтинг: +3/-0

СообщениеДобавлено: Вс 29 Май, 2016 3:29:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):
Читайте мануал, необходимо установить RC-цепочки для нормальной работы триаков.

Или применять реле с большим током срабатывания.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usaidn
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 28, 2016
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 29 Май, 2016 8:50:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А можно ссылку на документацию?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.107 секунды
/n